昨天在北京科技会堂,丁*在给大家做报告的时候提出了一个问题,有点意思,转述在这里,请大家思考。
丁总的问题是:一个带变电所的建筑物,使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。问第4根线是N线?PE线?还是PEN线?如果认为是N线,N线引出后将不允许再接地,带变电所出线电源转换可以也应该用4极开关,否则不能够叫TN-S。如果是PEN,则不允许切断,只能用3极开关。但是不带变电所的建筑物接地型式,如果也经常采用TN-C-S,那么破坏了原来变电所TN-S系统中N线不能够再接地,这里有矛盾。
沙发
发表于 2006-6-2 14:50:00 | 只看该作者

如果很教条的话,就没法处理

但了解 为什么“N线引出后将不允许再接地” 、“TN-S系统中N线不能够再接地”的所以然之后
相信就可以处理了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-6-2 16:31:00 | 只看该作者
《建筑电气工程施工质量验收规范》


5.1.2 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。
说明:5.1.2 变压器的接地既有高压部分的保护接地,又有低压部分的工作接地;而低压供电系统在建筑电气工程中普通采用TN-S或TN-C-S系统,即不同形式的保护接零系统。且两者共用同一个接地装置,在变配电室要求接地装置从地下引出的接地干线,以最近的路径直接引至变压器壳体和变压器的零母线N(变压器的中性点)及低压供电系统的PE干线或PEN干线,中间尽量栓搭接处,决不允许经其他电气装置接地后,串联连接过来,以确保运行中人身和电气设备的安全。


6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
说明:6.1.1 对高压柜而言是保护接地。对低压柜而言是接零,因低压供电系统布线或制式不同,有TN-C、TN-C-S、TN-S不同的系统,而将保护地线分别称为PE线和PEN线。显然,在正常情况下PE线内无电流流通,其电位与接地装置的电位相同;而PEN线内当三相供电不平衡时,有电流流通,各点的电位也不相同,靠近接地装置端最低,与接地干线引出端的电位相同。设计时对此已作了充分考虑,对接地电阻值、PE线和PEN线的大小规格、是否要重复接地、继电保护设置等做出选择安排,而施工时要保证各接地连接可靠,正常情况下不松动,且标识明显,使人身、设备在通电运行中确保安全。施工操作虽工艺简单,但施工质量是至关重要的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-6-3 00:13:00 | 只看该作者
使用TN-S系统。该变电所要引出电源给另外一个建筑物。使用4根线引出。

俺蠢,不明白“使用TN-S系统”。为什么是“使用4根线引出”???

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-6-3 10:09:00 | 只看该作者
为什么“N线引出后将不允许再接地” 、“TN-S系统中N线不能够再接地”
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-6-5 17:05:00 | 只看该作者
“一个带变电所的建筑物”……

一般情况,此建筑内的“变电”部分为TN-C,除变电部分外,其余部分为TN-S;
假如,需要给临近其他建筑物供电,应该采用TT。

不相信我说的可以打电话问王厚余老先生。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-7 17:40:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2006/06/05 05:05pm 发表的内容:
“一个带变电所的建筑物”……
一般情况,此建筑内的“变电”部分为TN-C,除变电部分外,其余部分为TN-S;
假如,需要给临近其他建筑物供电,应该采用TT。
不相信我说的可以打电话问王厚余老先生。

记住了
回复 支持 反对

使用道具 举报