ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4391|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

请各位帮忙计算双支避雷针保护范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-8 23:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两避雷针分别距建造建筑物3.0米,针高15.0米,建筑物高6.0米,长21.0米,宽9.0米,两支针在建筑物宽边的垂直平分线上。求两针是否能保护完该建筑物,并请详细说明两针在6.0米上的保护半径。
[此贴子已经被通天雷神于2006-12-9 1:42:50编辑过]
沙发
 楼主| 发表于 2006-12-8 23:34:00 | 只看该作者

不好意思,请原谅。

[此贴子已经被通天雷神于2006-12-9 1:43:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-12-9 01:46:00 | 只看该作者

晕。神仙也没办法。不知道几类建筑物。

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-9 12:11:00 | 只看该作者

我建议这样的工作大家都别帮忙。懒虫一条。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-12-9 12:38:00 | 只看该作者
别跟别人说,楼主也是搞防雷的[em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-12-9 17:27:00 | 只看该作者

经过计算,如果是一类防雷建筑的话,保护不到。保护宽度(半径)仅有4.2米,只能保护到8.4米宽。

          如果是二类建筑的话,可以保护到。保护宽度为8.25米,保护范围达到16.5米。

         三类的话不用说了肯定能保护到,保护半径11.17米,保护范围达22.34米,

        以上保护范围即在六米高处的保护范围。

    如果计算有误还请大家指出,^_^ 是用我编的软件计算出来的。如果需要,我可以用CAD给你画出平面保护图的实际范围示意图,跟规范上的图一样,并附参数  希望大家支持我

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-9 18:19:00 | 只看该作者

上面题的保护房间示意图已经用CAD画出,谁想要告诉我邮箱,我给你发过去,想放在这里的不会弄,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-9 20:37:00 | 只看该作者
请问楼主老大你学什么的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-9 20:56:00 | 只看该作者

一般现在 都是安2类来做

我以2类计算了一下哈

hx=hr-sqrt((hr-h)^2+(D/2)^2-X^2)  其中hr=45m,h=15m,D=21m,X=D/2.

hx=15m

也就是说刚刚能满足,不过我觉得再增加点长度,会更安全哈 

希望通天雷神指教。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-9 21:00:00 | 只看该作者
好象错了哈 不好意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报