请各位同行各抒己见:
我向一位做工程的长辈请教问题时说到了SPD接地线长度的问题:
长辈的观点是:接地线长了会增加SPD的启动电压,从而导致SPD还没启动后面的设备就被击坏了,所以接地线要短,要
符合标准。
本人观点: SPD的接地线太长,当SPD动作时会增加SPD的残压,施加在设备上的电压随之升高,导致设备被击坏。
使用道具 举报
地线长,极端的意思就是没有地线,
泻流需要通道和时间,地线长残压高是对的.
别教坏孩子!
我建议:准确理解一下SPD的“残压”是什么。
就是说:这个“残压”是什么和什么之间的在什么时刻产生的电压。
理解以后,这个问题也就有答案了。
看了一下书,上面说残压是冲击电流流过SPD时,在端子间呈现的电压峰值。与冲击电流流过SPD时的波形和幅值有关。
被保護負載的承受電壓等于SPD兩端的電壓加上導線上的電壓(瞬間脈沖時的)