关于地线长度的讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-8 13:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请各位同行各抒己见:

         我向一位做工程的长辈请教问题时说到了SPD接地线长度的问题:

      长辈的观点是:接地线长了会增加SPD的启动电压,从而导致SPD还没启动后面的设备就被击坏了,所以接地线要短,要

                            符合标准。

      本人观点:   SPD的接地线太长,当SPD动作时会增加SPD的残压,施加在设备上的电压随之升高,导致设备被击坏。

[em01][em01][em01][em01]
沙发
发表于 2006-12-8 13:17:00 | 只看该作者

地线长,极端的意思就是没有地线,

泻流需要通道和时间,地线长残压高是对的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-12-8 13:38:00 | 只看该作者
各省市的领导要求是不一样的,防雷所说你行,不行也行,防雷所说你不行,行也不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-10 00:26:00 | 只看该作者
以下是引用大胡子在2006-12-8 13:38:00的发言:
各省市的领导要求是不一样的,防雷所说你行,不行也行,防雷所说你不行,行也不行。

别教坏孩子!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-12-10 00:27:00 | 只看该作者

我建议:准确理解一下SPD的“残压”是什么。

就是说:这个“残压”是什么和什么之间的在什么时刻产生的电压。

理解以后,这个问题也就有答案了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-12-10 21:49:00 | 只看该作者
雷神大哥,不妨把问题说出来让大家好好理解理解。让你这么一说,好像我也不是很清楚,暑假的时候我跟防雷中心的人去一家医院给机房装了一个避雷器,因为机房没有地,所以七拐八拐地用了五十米的铜导线才接到了楼外面的引下线上,更可怕的是,引下线上一起绑着很多信号线
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-12-10 21:56:00 | 只看该作者

看了一下书,上面说残压是冲击电流流过SPD时,在端子间呈现的电压峰值。与冲击电流流过SPD时的波形和幅值有关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-12-10 23:02:00 | 只看该作者
呵呵。很多时候,我的工作是:启发、引导喜欢研究或者喜欢弄明白一些问题的朋友去思考并得到问题的答案。我仅仅引导,告诉一个方向,当你偏离这个方向的时候我会及时纠正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-12-11 09:47:00 | 只看该作者
虚心使人进步!~学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-12-11 10:12:00 | 只看该作者

被保護負載的承受電壓等于SPD兩端的電壓加上導線上的電壓(瞬間脈沖時的)

回复 支持 反对

使用道具 举报