烟草物流系统防雷设计 引言 烟草物流中心由信息中心、指挥中心、呼叫中心、库区、办公区等几部分组成,无六中心作为烟草流通领域的枢纽,起安全性和重要性主要体现在以下几个方面:防火防盗(消防、安防系统)、库区的流通信息输入、烟草流通调拨和信息数据的传输。 1、雷电侵入系统的各种途径 1.1雷电远点袭击电力线 我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,进行高压远程送电,经低压变压器输出至用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如果到雷雨天气时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。 1.2雷电近点电力线的侵入 所谓雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击建筑物避雷针,从而引起的雷电电磁脉冲的保护问题。雷电打在建筑物避雷装置上,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,定义大楼接闪电能力雷击电流为150KA(为波形10×350μS斜三角波)。避雷针引下线由于线路电感的作用,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至UPS输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿小型机局域网端,最终由逻辑地线处下泄入大地。对设备而言,部分雷电流将由UPS输入电源线对机房保护地线进行L-PE、N-PE泄放,UPS输出L-PE(逻辑地)、N-PE泄放,小型机L-PE泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放。最终结果,将击穿UPS输出对地线和输入对地线端、小型机电源对逻辑地线、网络数据线对逻辑地线。为此,必须对UPS输入输出火线零线对交流地和支流逻辑地进行保护,必须对小型机、服务器及其他重要终端进行等电位保护,对网络系统进行保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。 1.3错相位雷害 雷电发生时闪电为一组雷击,每次不少于6个雷,它有大小和发生先后的区别,如果不同能量的雷打在两条相线上,线线之间就会产生一个电压差,侵入设备。这种雷击现象,称错相位雷击,又称雷电的二次破坏,对三相UPS而言,它的输入和输出端,应安装线与线之间的保护,才能更全面更立体的保护电子设备。 1.4雷电波侵入 当带电云层位于电力线上方时,将电力线上感应出异号电荷。一旦云内电荷放电(无论是云内放电还是地闪)则电力线上的电荷就变为自由电荷,将沿电力线向两端运动,并进入设备。由于其波头较陡,即使有隔离变压器也会由于电容偶合而进入电子设备。就是说只要有雷电发生就有雷电侵入波,而不管雷电是否直接击中线路。堵死雷电由电力线侵入电子设备,应该从远点雷击、近点雷击,错相位雷击和雷电波侵入四种雷击现象入手,实施全方位的保护,才能在发生雷击时,有效的保护设备。雷电击在建筑物避雷针上,由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输,造成设备被击毁。 1.5雷电作用下的二次效应——雷电高压反击雷 雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引人大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能全部快速地与大地负电荷中和,必然引起局部电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,UPS输入‘输出端被击穿,小型机及其他设备连接断口被击穿。这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分。 2、设计理念 依据雷电流活动规律及雷电波的可能侵袭途径,防雷设计遵循如下理念:接闪、引下分流、接地、屏蔽、均压等电位、共用接地系统、过电压保护等七个环节。 每一个环节都是不可或缺的一部分,各部分互为保障,相辅相承。
|