晕了,晕了……

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-12-1 10:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上重新把GB50057-94看了一下,对SPD的选型算是清楚了,可又看了网上和论坛上很多关于防雷方案的帖子,对电源的首级防护大家选的SPD的通流量都很大,一般都是50kA或以上,可按GB算的话有个20kA就差不多了,不明白大家在选型的时候为什么选这么大,是不放心的表现还是从效益角度考虑的呢(亦或是两者都有—)?如果是这样到也清楚些,如果还有其他的原因我就搞不懂了,现在头晕了…………[em06][em06]
沙发
发表于 2006-12-1 11:05:00 | 只看该作者

这个问题怎么说呢?

不过挺难!

好难!

真的好难!

看一下波形不就知道了吗!

[em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em08][em08][em08][em08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-12-1 14:28:00 | 只看该作者

请认真翻阅GB50343-2004吧,呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-1 15:31:00 | 只看该作者
假如是10/350波形,那么Iimp最大是37.5KA。GB50057标准要求大于15KA。IEC61312标准要求大于12.5KA。
回复 支持 反对

使用道具 举报