ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: leland
打印 上一主题 下一主题

请教各位前辈一个问题

[复制链接]
11
发表于 2006-11-25 00:42:00 | 只看该作者
以下是引用leland在2006-11-23 8:52:00的发言:

不是很清楚雷神老爷讲的,既然“假如系统有问题,三相电压严重的不平衡,比如,他那变压器没接地。这个时候,L-N间的电压失稳。比如:L1-N是200V;L2-N是260V,这个时候,L2上的SPD怕是坏的快点吧?”,但这个时候L1-PE也应该是200V,L2-PE也应该是260V吧?不是照样会有损坏吗?

关键问题:L1-PE、L2-PE上的电压是多少没人知道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2006-11-25 00:43:00 | 只看该作者
以下是引用雷公雷电在2006-11-23 16:55:00的发言:

这种情况估计也不会是常见的噻!所以碰到特殊的情况不是还有个保险压后的嘛!

不常见?嘿嘿。室外市电引入这个情况怕要超过50%。

回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2006-11-26 00:06:00 | 只看该作者
一般情况下电源缺相(单相对地地短路)会造成L(火线)对N(零线)间有380V的电压(正常是220V)。这个时候就要看SPD的参数了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2006-11-27 00:55:00 | 只看该作者
以下是引用空降兵在2006-11-26 0:06:00的发言:
一般情况下电源缺相(单相对地地短路)会造成L(火线)对N(零线)间有380V的电压(正常是220V)。这个时候就要看SPD的参数了。

不见得非对地短路,随便有点什么,升个20%到 40%很正常.

回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2006-11-27 09:55:00 | 只看该作者

那雷神兄,您说当存在这样的情况的时候,我们如何避免这个问题,或者是如何处理这种情况!

 

[em06]
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2006-11-27 14:03:00 | 只看该作者

也简单啊。

1、把变压器先接地了。

2、在总配电柜那里把N接PE。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-25 21:28

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表