第一, 对MOV进行熔断器保护, 如何选保险丝 我们的产品是中压(2.4kV-6.6kV)等级, 在进线柜里面有5次谐波滤波器,电感和电容为garma连接, 电感串联在主回路中,电容Y接,从电容器端子取电供后面的环节。MOV(带保护熔断器)与电容器并联,将电压限制在2.3 per unit 以下。这种情况下,MOV主要面临谐振电压的威胁。当设备上电时,电容器上的电压有时达到2.5~3 per unit,MOV中的瞬态电流能到200A峰植,持续1毫秒左右,并烧掉保险丝。 比如4160V的系统电压(相电压2400V),用2800V10000焦耳(60mm)的MOV接成Y形,每相都配2E的熔断器,结果老是熔断器失效。换成4E,好一些,但仍经常烧。算算保险丝的I2T (I squre T), 不敢换5E了,怕MOV受不了。 各位大侠有没有碰到类似问题的?这个保险丝到底该选多大的才能又ride thru谐振过电压又不威胁MOV? 第二,在中压领域(2.3kV-6.6kV), 国内哪些厂的MOV做的比较好? 我想换更大容量的MOV试试,以便加大保险丝的容量。目前我们用的厂家,最大直径60MM, 10kJ. 国内有没有更大的? 多谢指教!请将回贴抄送到我的email: cheng_zy@hotmail.com
[此贴子已经被作者于2006-11-23 13:35:45编辑过]
|