请教各位大侠:
我应该怎样去选择"3+1"和"四组合"的电源模块,他们各自应用的地方有什么不同?非常谢谢各位大侠的指点,小弟谢先!
使用道具 举报
主要根据防护供电线路的供电制式不同而进行不同的选择,3+1模式广泛应用主要是因为TT供电系统最为常见,
如果有什么不同你可以搜论坛里3+1应用的好处,应该有好多帖子
3+1主要防止避雷器本身因漏电流被烧坏,或避雷器被击穿而引起对地短路,造成主线路停电;或漏电流引起发热引发火灾。
不要看什么TT,要看3+1得工作原理。
现在大多都出3+1模式,防止中线漏流引起模块自燃
在TT电网之下,防雷器如连接在市电相线与地线之间,回路阻抗主要是接地电阻,在不同的工地接地电阻差异很大,某些地方地阻值偏高,很常见!
电网故障时,比如说中线断开或零点漂移,形成市电故障电压长期高于防雷器最大持续工作电压,防雷器损坏产生回路故障电流。在地组值高 或地线接触不良的情况下,流经防雷器的短路电流太小,无法使前级保险丝跳脱,使防雷器持续过电流,造成损坏。
采用3+1,故障时 回路阻抗主要是供电变压器及供电电缆,阻抗低 故障电流大,故障电流能时空开脱落,
好!从电阻和防雷器自身保护及防护设备配合的角度来分析,十分佩服!受教!
但还有很重要的一方面哟,先卖个关子:)