ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 2604|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

贵阳碧天防雷工程材料厂

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-9-25 18:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贵阳碧天防雷工程材料厂(联系电话:13595110965)主要从事 :1..发电厂、变电所、高压输电线路等电力设施的防雷接地工程。 2. 卫星、电视发射塔架、 微波中继站、移动通讯基站、地面卫星接收站、雷达站等防雷接地工程。 3. 高层建筑、名胜古建筑、计算机及电子设备机房防雷接地工程。 我厂生产产品: FJT型接地填料(降阻剂),JDB型接地模块和DFT型导电防腐涂料。(由贵州电力试验研究院严格测试) 产品在下面工程中使用 1.贵阳市北供电局金阳220KV变电站防雷接地工程。 2.贵州六盘水供电局新窑110KV变电站接地工程。 3.贵州兴义供电局兴仁金矿110KV变电站接地工程 4.贵州铜仁供电局思林110KV变电站接地工程 5.成都铁路局重庆供电段綦江110KV变电站接地工程) 6.成都铁路局成都供电段彝良110KV变电站接地工程 7.成都铁路局贵阳供电段梅花山110KV变电站接地工程 8.成都铁路局贵阳供电段六枝110KV变电站接地工程 9.成都铁路局贵阳供电段马场110KV变电站接地工程 10.成都铁路局贵阳供电段贵阳南站110KV变电站工程 11.成都铁路局贵阳供电段二道岩110KV变电站工程 12.贵州省移动通信公司337个移动基站防雷接地工程。
沙发
发表于 2006-11-15 09:32:00 | 只看该作者
路过!呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-12-1 15:11:00 | 只看该作者
效果???????
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-12-3 14:03:00 | 只看该作者

贵阳碧天防雷降阻剂 (FJT型防腐接地填料试验项目汇总表)

(国家发明专利)  贵 州 电 力 试 验 研 究 院 测 试 报 告
 

序号  
试验项目名称  
要求  试验值 
结论    
      A型 B型     
1 室温电阻率测量试验 ρ<5Ω.M ρ=0.6726Ω.M ρ=0.727Ω.M 合格   


2 理化性能考核试验
a. 失水试验
b. 冷热循环试验
c. 水浸泡试验 试验后:
ρ<6Ω.M 
ρ=0.575Ω.M
ρ=0.635Ω.M
ρ=0.5629Ω.M 
ρ=0.423Ω.M
ρ=0.727Ω.M
ρ=0.349Ω.M 
通过
通过
通过   
3 冲击电流耐受试验 ∆R%<20% ∆R%= -7.6% ∆R%= -8.2% 通过   
4 工频电流耐受试验 ∆R%<20% ∆R%= -20.6% ∆R%= -18.6% 通过   
H值测量试验 H在7-12范围 H=10.89 H=10.98 合格   

  接地填料对钢接地体腐蚀试验
纯接地填料对钢接地体腐蚀试验  表面平均腐蚀率年  表面平均腐蚀率(mm/年) 范围
(mm/年) 

合格
合格
合格
合格    
      园钢:0.00056
扁钢:0.0005
镀锌园钢:0.003
镀锌扁钢:0.004 0.00017-0.00095
0.00015-0.00087
0.00017-0.000599
0.001-0.0075     
  b. 埋地时对钢接地体腐蚀试验  表面平均腐蚀率<0.03mm/年 园钢:0.004
扁钢:0.005
镀锌园钢:0.003
镀锌扁钢:0.005 0.00159-0.00599
0.000146-0.00995
0.000518-0.00514
0.00238-0.01 合格
合格     合格
合格   
7 接地填料
降阻效果稳定性试验 
Rmax/R<1.5 
Rmax/R=1.097 合格   
8 电阻率温度特性测试 供参考 已进行 供参考    价格1800一吨

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 08:38

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表