使用道具 举报
直放站一般在野外,地势高,宜受雷击。且电源线路一般是架空线路。
首先做好直击雷的防护,做好接闪器、引下线、接地等。
其次防雷雷电感应主要是在电源和馈线。同时做好屏蔽和等电位连接。
1、《移动通信基站防雷与接地设计规范》要求地网的接地电阻值应小于5Ω.
2、如是架空电源线路,电源最少不能少于2级防护。且第一级最好选用通过10/350μs测试的SPD。
3、天馈线路防护一般选用λ/4波长的SPD。