[求助]火烧眉毛了,交换机方面

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-28 10:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

交换机机房配电架老遭雷击,相关资料是:电话双绞线架空引入,通过静电地板接入到配电架上去.由此,请问应该采取怎样的防护?感谢!

沙发
发表于 2006-8-28 10:50:00 | 只看该作者

屏蔽+等电位+SPD

电话线最好穿金属管埋地引入,金属管接地,线路上安装电话SPD,机房内部以及进出机房的线缆做好等电位。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-28 11:02:00 | 只看该作者
电话线已经架好了,不能改动,请大侠们想想别的办法吧~谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-28 13:06:00 | 只看该作者
只好每条线装SPD。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-8-31 09:57:00 | 只看该作者
不知在电话双绞线上再架空一线怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-9-6 11:46:00 | 只看该作者

烧钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-9-13 19:40:00 | 只看该作者

完了,你上贼船了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-9-14 09:14:00 | 只看该作者

电话线又不是不能改!你改一下,架空的拿下来不就得了!~郁闷啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-9-14 09:14:00 | 只看该作者
为了永远的安逸,出点力吧,兄弟!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-9-14 09:17:00 | 只看该作者
现在已经好了,就是把那前弹器换了,然后在做好端口的接地.谢谢各位的有趣和有用的支持.