请教标称放电电流:50KA(10/350μS)其中的(10/350μS)是什么意思啊?
使用道具 举报
晕倒~~~哪位大哥大姐知道阿
首先,纠正一个错误:标称放电电流是指流过SPD具有8/20波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。
10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。
不知道我解释得对不对,请大家指正。
二楼讲得有一点点对,这么大的标称在国内很难找出二家检测单位能测出来。
引用4楼:10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为20μs的冲击电流。
应该是:10/350冲击电流是指视在波前时间为10μs,半峰值时间为350μs的冲击电流。
10/350μs是一种模拟直击雷的波形,多用于测试I级防护,而8/20μs是模拟感应雷的波形,多用于测试感应雷防护区安装的防雷器。
呵呵,明白了,谢谢各位大哥
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-25 15:12
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.