ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 1914|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助]超高层建筑的防雷

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-8-18 14:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

请教一下各位大哥,现有项目高198米的办公楼,钢混结构。请问一下大楼的防雷引下线是否可以利用大楼主钢筋作为引下线?如果利用主钢筋作为引下线,那雷电流直击造成的热、力效应是否会影响大楼的结构强度?

沙发
发表于 2006-8-18 15:38:00 | 只看该作者

是新建大楼吧,当然是利用大楼主钢筋作引下线了,对大楼不会有什么影响。大楼防雷直击雷是设计院设计好了的,并且得通过气象的审核。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2006-8-18 16:01:00 | 只看该作者

是新建大楼,我是甲方的,设计院的方案设计还没出来,正在和顾问单位讨论中:)

听到有种说法是利用大楼主筋做引下线,当直击雷时电流引起的热效应及动效应将引起钢筋与混凝土的分离,从而引起大楼的结构强度降低。

[此贴子已经被作者于2006-8-18 16:06:35编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-8-18 16:12:00 | 只看该作者
我认为不会有什么问题,你看看GB50057吧,上面写得很清楚。现在建筑设计都是利用建筑主钢筋做引下线,也没听说出过问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2006-8-18 16:21:00 | 只看该作者
呵呵,好的,谢谢啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 21:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表