前言

通信机房的防雷系统是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行不可缺少的技术环节,是通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。
制定本方案书的目的在于根据铁通通信机房的技术要求,阐述通信网的过电压保护的解决方案及运行和维护管理。
本方案中的过电压保护器采用符合国际IEC 、德国VDE标准的德国OBO BETTERMANN 公司生产的OBO品牌之过电压保护器。

二、设计依据

依据国际电工委员会IEC标准、法国NFC标准、德国VDE标准和中国GB标准与部委颁发的设计规范的要求,建筑物和大楼内之通信机房等设备都必须有完整完善之防护措施,保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、不间断供电系统,空调设备、电脑网络、微波通信设备等装置应有防护装置保护。
2.1  GB50057-94〈建筑物防雷设计规范〉
为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠,技术先进,经济合理。本规范不适用于天线塔,共用天线电视接收系统,化工厂户外装置的防雷设计。
2.2  GB50174-93〈计算机房防雷设计规范〉
本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的主机房建筑面积大于或等于140M2的电子计算机机房的设计。而本规范不适用于工业控制用计算机房和微型计算机机房。为了使电子计算机机房确保电脑网络系统稳定可靠运行和保障机房安全使用,应符合现行有关标准规范的规定。
2.3  GB2887-2000 〈电子计算机场地通用规范〉
本标准规定了计算机场地技术要求与测试方法,并适用于各类地面计算站依据计算站的性质、任务、工作量的大小,计算机类型的不同,计算机对供电、空调等的要求。至于测试方式从环境因素的不同采用合适测试仪表,这包括磁场干扰环境场强的测试和接地电阻测试。
2.4  GB9361-88 〈计算站场地安全要求〉
  本标准规定了计算站场地的安全要求,并适用于各类地面计算站,不建站的地面计算机机房,按本标准对计算机机房的有关要求执行;改建的或非地面计算机机房可参照本标准执行。
    至于计算机机房的安全分类为A、B、C三个基本类别,因应实际设备和环境需求选择在安全机房下操作。
2.5  JGJ/T16-92  〈民用建筑电气执行规范〉
  为在民用建筑电气设计中更好地贯彻执行国家的技术政策,作到安全可靠,技术先进、经济合理、维护方便。
    本规范使用于城镇新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,并应选用合适的定型产品及经过检测的优良产品。
2.6  GA173-1998  〈计算机信息系统防雷保安器〉
    计算机信息系统加装有效可靠的防雷保安器,是国际上通用的最有效的防护措施。防雷保安器是保证计算机信息系统安全的专用产品,因此它应符合本标准的技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存,并能有效防止感应雷电破坏该系统受保护设备。
2.7《移动通信基站防雷与接地设计规范》 YD 5068-98
本规范适用于新建移动基站的防雷与设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计、已建基站的改造亦可参照执行。
2.8  《通信工程电源系统防雷系统技术规定》YD5078-98
本规定对新建通信局(站)电源系统的防雷做出了技术要求、改建、扩建通信局(站)亦可参照执行。
2.9  《微波站防雷与接地设计规范》       YD2011-93
本规范适用于新建微波通信站的防雷与设计。对于改建、扩建微波通信站的防雷与接地设计、已建基站的改造亦可参照执行
2.10  《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》  YD/T 5098-2001
本规范适用于新建、扩建、改建通信局(站)的雷电过电压保护工程设计。本规范是通信局(站)雷电过电压保护工程设计、施工、监理、维护和各类保护器件选择的技术依据。
2.11  IEC1312〈雷电电磁脉冲的防护〉
本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。
2.12  IEC 61643 〈SPD电源防雷器〉
本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。
2.13  IEC 61644  〈SPD 通讯网络防雷器〉
本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。
2.14  VDE0675〈过电压保护器〉
过电压放电保护器(电源防雷器)适用于额定交直流电压在100V至1000V范围内之供电配电系统,对应于防雷器作出分级分类要求。


三、设计方案

防雷说明:

综合防雷工程包含:完善的外部防直击雷系统、合理配置过电压保护装置(含电源、通信)、良好的等电位连接三个有机的整体。
综合防雷系统工程介绍:
雷电过电压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径进入:一、直击雷经过接闪器(如避雷针(带))而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。二、雷电流沿引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。三、进出大楼或通信机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
因此,我们对以上三种途径对整个入侵的雷电压及过电流进行防护。

A 、 大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。这样就形成一个法拉第笼式接地系统。它是消除地电位反击有效的措施。应符合下列要求:1、安装的避雷针或避雷线(网)应使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m*5m或6m*4m。2、所有避雷针应采用避雷带互相连接。3、建筑物应装设均压环。4、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环型接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
   
B、 机房内通信电缆以及地线的布放和连接,通过模拟不同的布线、屏蔽和接地方式时,空间电磁场对通信线路的电磁感应影响情况试验,对电信通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式有如下要求:
通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。
通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁并沿建筑物立柱或横梁布线较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。

   C、根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直击雷的区域,在这个区域内的设备最容易遭受损害,危险性最高,是暴露区,为0区;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,可将其分为1区、2区,越往内部,危险程度越低,雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入(如图1)。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层而形成。电气通道以及金属管则通过这些界面,穿过各级雷电保护区的金属构件必须在每一穿过点做等电位连接。
    进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端根据IEC1312--雷电电磁脉冲防护标准,安装上OBO之不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD(如图2)。(SPD瞬态过电压保护器的英文缩写),SPD是用以防护电子设备遭受雷电闪击及其它干扰造成的传导电涌过电压的有效手段。
    选用和使用SPD注意事项:
    应在不同使用范围内选用不同性能的SPD。在选用电源SPD时要考虑供电系统的形式、额定电压等因素。LPZ0与LPZ1区交界处的SPD必须是经过10/350us波形冲击试验达标的产品。对于信号SPD在选型时应考虑SPD与电子设备的相容性。
    SPD保护必须是多级的,例如对大楼电子设备电源部分雷电保护而言,至少应采取泄流型SPD与限压型SPD前后两级进行保护。
    对于无人值守场合,可选用OBO之带有遥信触点的电源SPD;或可选用OBO之带有声光报警之电源SPD,所有OBO电源防雷器都具有老化显示。
    信号SPD应满足信号传输速率、工作电平、网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容。信号SPD由于串接在线路中,在选用时应选用插入损耗较小的SPD。在选用SPD时,应让OBO指定供应商提供相关SPD技术参数资料。正确的安装才能达到预期的效果。SPD的安装应严格依据厂方提供的安装要求进行安装。
 
  交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值,并应采用OBO之防地电位反击的等电位连接保护器(型号为480)。
  接收机高频电缆在进入机房前其金属屏蔽外皮应接地。

  D、等电位连接的要求:实行等电位连接的主体应为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。
   实行等电位连接的连接体为金属连接导体,如图3。和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器(SPD)。

通过星型(S型结构或网形M型)结构(见图4)把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房选S型,在大型机房选M型结构。机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管两端接地。


B、方案配置:

通信机房电源防雷器部分:
采用德国OBO系列V25-B+C/3+NPE、V20-C/3+NPE、V20-C/1-75防雷器组成D三级防雷保护。
第一级过电压保护装置选用加强型电源防雷器V25-B+C/3+NPE,最大通流量100KA,,输出残压≤1.5KV,响应时间≤25ns,安装于交流配电箱前。
第二级过电压保护装置选用标准过压型防雷器V20-C/3+NPE,最大通流量40KA,输出残压≤1.5KV,响应时间≤25ns,安装于高频开关电源前。
第三级采用直流型浪涌抑制器V20-C/1-75V,可防止雷电及操作过电压对通信设备的损坏及干扰,最大通流量40KA,输出残压≤400V,响应时间≤25ns,其最高工作电压可达100VDC,安装在直流配电屏输出端。

沙发
发表于 2004-10-11 08:51:00 | 只看该作者
看了再说好,有用,谢了 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-5 09:11:00 | 只看该作者
写的太简单了
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-11-27 11:47:00 | 只看该作者
我是农民我怕谁,谢谢你·
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-12-29 17:27:00 | 只看该作者
口号
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-12-30 15:00:00 | 只看该作者
方案正文和设计依据字数差不多,带那么多帽子干吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-29 22:22:00 | 只看该作者
小儿科
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-5-1 23:30:00 | 只看该作者
有没有关于加油站防雷方面的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-5-12 20:12:00 | 只看该作者
有啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-7-1 17:13:00 | 只看该作者
不是很经典。。。来点好的方案。也让小弟参考一下。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-25 02:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表