[讨论]3+1形式加在设备上的保护电平

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2004-9-24 12:55:00 | 只看该作者
老兄,就说说你的看法好了,起码对我来说,又是长知识啊  多谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2004-9-25 09:46:00 | 只看该作者
关于应用和能量配合的问题说来话长一些。我会写了论文再转发在这里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2004-9-26 11:00:00 | 只看该作者
期待中……
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-9-26 12:26:00 | 只看该作者
不会让你等很久。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2004-9-26 15:12:00 | 只看该作者
我也正好想学习学习,前几天就是这个问题难住了我。顺便问一下三级都用限压型的产品,存不存在能量配合的问题?是怎么样配合的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-9-27 11:00:00 | 只看该作者
当然存在。任何两支路SPD配合使用都存在能量配合问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-9-27 11:26:00 | 只看该作者
昨天遇到了项目,很不规则的,很多点要算,麻烦死了。雷神大哥,能不能给个计算避雷针保护范围的软件?
谢谢!!
anzg79@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-9-27 16:36:00 | 只看该作者
好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-9-30 10:23:00 | 只看该作者
我是一个初学者,但是我认为3+1的保护模式比起4相保护来的好,至少火对零的电位差就会减少一个模块的残压,如果没有做第三级保护的话,3+1的保护模式和4相的保护模式就会好些,对设备也不会有很大的冲击电压,不知道我的想法是否正确,请各位大虾给于纠正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-9-30 14:59:00 | 只看该作者
你需要仔细的、继续——研究、TT、TN-C、TN-S各系统中L-PE,也就是最终设备端所承受的电压到底是多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报