ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 6509|回复: 23
打印 上一主题 下一主题

[讨论]3+1形式加在设备上的保护电平

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-9-17 17:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个疑问:3+1形式接线,SPD对地泄放电流后,加在设备上的残压怎么算呢?N-PE极的Up要加上吗?
请各位指点,多谢
沙发
发表于 2004-9-18 12:18:00 | 只看该作者
不应该加,因为对设备而言,其用电回路是相线+零线,与地线无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-9-20 09:05:00 | 只看该作者
那么我们标出N-PE极的Up有什么用处呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-9-21 10:13:00 | 只看该作者
假设N-PE是间隙的话,那么在设备端是没有残压的。

假设N-PE的残压过大的话,那么它会影响其他共用接地系统的工作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-9-22 11:15:00 | 只看该作者
您是说地位反击?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-9-22 15:46:00 | 只看该作者
我没说:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-9-23 10:30:00 | 只看该作者
有什么资料能说明为什么用3+1形式吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2004-9-23 11:20:00 | 只看该作者
用3+1最大的优点有两个。1、在TN系统安装位置无限制,且更适用于TT系统。2、做为后级使用时与前级的能量配合更好。关于这点,等ASP的新的能量配合实验的实验报告出来后我会专门写篇论文来解释。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-9-24 11:47:00 | 只看该作者
3+1形式和四线直接对地形式两者相比,各有哪些优点缺点呢?

不一定非要用3+1吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2004-9-24 12:31:00 | 只看该作者
仁者见仁,智者见智。一家之言,不足为凭。:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-12 06:25

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表