发表于 2004-10-18 10:42:00 | 只看该作者
首先你必须弄明白的是:产生地电位反击的条件是什么。

其次你必须弄明白的是:雷电入地后在大地中是以什么形式在什么空间传输的。

最后,你的问题就自然有答案了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2004-10-18 12:53:00 | 只看该作者
请问雷神:产生地电位反击的条件是什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2004-10-18 13:59:00 | 只看该作者
抱歉。不和卖FURSE的讲:)

因为……多的去了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2004-10-18 16:38:00 | 只看该作者
无解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2004-10-19 13:24:00 | 只看该作者
雷神怎么说我卖furse?我什么产品都用呀?我做工程,主要做布线,监控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2004-10-19 21:20:00 | 只看该作者
谁让你的名字是带ESP的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2004-10-20 10:51:00 | 只看该作者
如果接如地网距离长一些,但是能达到YD5098-2001第四条防雷器接线距离的要求,问题应该不大吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2004-10-20 11:31:00 | 只看该作者
接地线不管多长都没有关系。重要的是:SPD的地线和设备外壳的地线很短就没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2004-10-20 15:08:00 | 只看该作者
如果经过了SP那设备的外壳接地线应该没有雷电流经过(理论上来讲的)那么设备外壳的接地线长的话也应该没有什么问题,请各位大侠指教一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
发表于 2004-10-20 16:37:00 | 只看该作者
这个问题还是看看全老兄在本次论坛上的发言会比较清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报