接地电阻要求小于1欧姆的检测问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-11-20 17:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天验收一个机房,设计要求是接地电阻小于1欧姆,由于附近地形特殊,全是水泥地面,并不清楚下面是什么结构,用M4102检测,按常规我们用湿拖把打地针,测的值2欧姆左右,改变地针位置数据变动较大,在离地网30M远处是泥地,把电流极打在30M远处测得值0.6欧姆.

在这里请大家谈谈对于接地电阻要求小于1欧姆测量时应注意的问题~!

沙发
发表于 2004-11-20 20:41:00 | 只看该作者
用4102把钢钎打在30M处不妥,4102对钢千位置比较敏感,应将钢钎远离最好垂直与地网,两钢钎隔开5-10米。你说的情况可以用好的接地摇表将钢钎打在30M处的土里再测一遍看看,将两次数对一下,应该有一个跟摇表的一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-11-24 10:41:00 | 只看该作者
哦,和俺一样是做培训的啊。好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-11-25 14:37:00 | 只看该作者
我的意思是假如本身他的接地电阻是小于1欧姆,也许由于附近地形情况特殊怎么能够避免检测的误差~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-11-29 16:13:00 | 只看该作者
 地形特殊是指诸如有混凝土地面等情况吧,经常遇到的问题。我的做法是是在钢纤位置浇水。
 另外,有时还加35米的辅助线,经多次比较接地电阻大了0.3~0.5欧, 采取减掉这个数值得到最终结果。这个方法可行吗?请各位指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-11-30 14:55:00 | 只看该作者
在使用加长辅助线时,最好能把辅助线拉直,尤其在测量精确度要求教高的情况下,这是这次的一点教训,以前没太注意这个问题,差点出现错误
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-6-7 23:55:00 | 只看该作者
看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-6-8 12:22:00 | 只看该作者
 蓝浪 :
  这玩乙“ GB.T17949.1-2000接地电阻测量导则(PDF版),”有否?没有的话俺从办公网发一份给你。看看有好处!