ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 小虫
打印 上一主题 下一主题

[讨论]MCB应该满足什么条件?

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2005-1-14 09:49:00 | 只看该作者
还有个疑问:MCB的反应速度是mS级的,但是Imax冲击只有20uS,MCB应该来不及反应吧?那么是什么原因使MCB跳闸呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-1-14 11:12:00 | 只看该作者
它要在8/20us跳了,还要你那SPD做什么啊?MCB是限压型SPD的后备保护。就是当你的SPD坏了的时候,它跳掉,保证不发生对地短路事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-1-14 16:20:00 | 只看该作者
但是我做试验的时候MCB确实是跳闸了,比如10KASPD我用16A,C曲线MCB,试验时跳了,我就换更大安培数的MCB,直到找到10KA不跳的为止
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-1-17 09:32:00 | 只看该作者
把C曲线的改D曲线的相同A数的试试。

其实,在10KA下冲击,MCB上会有大约120V的压降。你可以算出来行不行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-10 12:11

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表