[讨论]MCB应该满足什么条件?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-4 09:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防雷箱里的断路器(MCB)应该满足什么条件呢?我只知道要求在电涌电流冲击SPD时,断路器不应断开,其它还有什么要求,请各位指点。
沙发
发表于 2005-1-4 09:47:00 | 只看该作者
大概需要这样考虑:

首先是安装位置:一定要串联在SPD前,而不是后。
其次是曲线的选择:前两级最好是选择D曲线的,只有在三级以后可选择C曲线的。对于首级使用开关型SPD的,可以不使用。
最后的A数的选择:一般情况为SPD的In值÷1000×1.6就可以。比如20KA的SPD可以选择32A的D曲线空开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-1-4 10:30:00 | 只看该作者
在A数的选择上倒是看到了很多不同的意见,前两天看到了一本标准的送审稿
里面有SPD和MCB配合的推荐参数:
20kA 配 16A C型
30kA 配 25A C型
.
.
70kA 配125A C型
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-1-4 10:43:00 | 只看该作者
我现在想了想,各个厂家的SPD和MCB的参数和特性各有不同,还是应该以试验为准,
最基本的,在Imax冲击时,MCB不能断开,再考虑一下MCB经多次In冲击后的性能退化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-1-4 11:29:00 | 只看该作者
哦?哪本标准的送审稿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-1-4 11:43:00 | 只看该作者
组合式电涌保护器(箱)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-4 12:05:00 | 只看该作者
感觉那个算发有点怪怪的。我找找实验数据。以前全打过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-1-11 16:48:00 | 只看该作者
从MCB的In-t脱扣曲线能否估计相应的脱扣冲击电流?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-1-12 09:05:00 | 只看该作者
只可估算出,得不到准确的数字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-1-12 09:10:00 | 只看该作者
在标准中选择SPD的备用断路器的时候,不是依据SPD的In来选择的。切记。至于标准对不对先不说。它的选择方法是依据不同级别的SPD的连接导线的截面积来进行选择的。比如:一级16平方、二级10平方、三级6平方、四级4平方等等。用导线负荷载流密度的80%来确定MCB的A数。我个人对标准的此部分不满意,并报怀疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报