接地的埋深必须要在地坪下0.6米?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-1-6 21:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

前段做的一个钢结构厂房,基础采用的是独立基础
做接地时我利用扁钢沿基础水平敷设一周,应该没有什么问题
可是甲方说太浪费,(我也有同感)
想利用地圈梁,但是地圈梁厚25厘米,从室外地坪看,只有10厘米在土里
这样能满足规范的接地体埋深必须要在地坪下0.6米要求吗?  

沙发
发表于 2005-1-6 22:52:00 | 只看该作者
你提的这个问题应这样理解:
 1.首先说利用圈梁钢筋做自然接地极,只利用它我认为是不可取得,监督规范上明确规定:如利用基础钢筋作接地极,在标高0.6米一下利用的钢筋表面积有明确要求(三类>0.37;二类>0.82等),你这个例子就不可能达到。
 2.所以我赞成你原来的做法!不算浪费。(如果这个厂房过大,就要考虑选用独立接地体)
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-1-7 18:51:00 | 只看该作者
浪费?不见得。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-1-8 19:57:00 | 只看该作者
那就用模块好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-1-11 09:55:00 | 只看该作者
在冻土层下就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-1-11 14:00:00 | 只看该作者
下面引用由肥狼2005/01/11 11:46am 发表的内容:
1、埋在冻土层以下
2、埋深0.6米的要求考虑了可能发生的机械损伤
3、如果在行人出入口附近还要加深到1米以下或采取局部绝缘的措施,防止跨步电压伤人

埋深0.6米的要求还考虑了防腐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-1-12 09:00:00 | 只看该作者
主要问题是:表层土的土壤电阻率比较高,湿度较小,接地电阻受温度的影响大。其次从雷电在大地中泻放的角度讲,也不利于雷电的泻放。而表层土的厚度一般为0.5米,因此埋深应在此土层之下。

对于复合地网,在地表6米内,接地电阻与埋深成反比。

回复 支持 反对

使用道具 举报