前段做的一个钢结构厂房,基础采用的是独立基础做接地时我利用扁钢沿基础水平敷设一周,应该没有什么问题可是甲方说太浪费,(我也有同感)想利用地圈梁,但是地圈梁厚25厘米,从室外地坪看,只有10厘米在土里这样能满足规范的接地体埋深必须要在地坪下0.6米要求吗?
使用道具 举报
下面引用由肥狼在 2005/01/11 11:46am 发表的内容:1、埋在冻土层以下2、埋深0.6米的要求考虑了可能发生的机械损伤3、如果在行人出入口附近还要加深到1米以下或采取局部绝缘的措施,防止跨步电压伤人
对于复合地网,在地表6米内,接地电阻与埋深成反比。