ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
123
返回列表 发新帖
楼主: aichen
打印 上一主题 下一主题

关于高压知识!!

[复制链接]
21
发表于 2005-2-26 15:17:00 | 只看该作者
电压不稳有可能造成SPD持续工作过热烧毁,我遇到过的某工地无线话吧出现过这种情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-2-28 12:19:00 | 只看该作者
呵呵。非正常的工频电压波动是会有这样的危险。可以考虑用3+1的SPD。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
 楼主| 发表于 2005-3-4 08:51:00 | 只看该作者
大哥们,我们用的就是3+NPE结构呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-3-4 09:55:00 | 只看该作者
不知道,除了防雷设备烧毁外,烧毁变压器所供的所用设备时候也有损坏,情况怎么样呢?
(该变压器是单独相电网供电还是和其他变压器并联向电网供电,)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-20 21:50

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表