楼主: aichen
打印 上一主题 下一主题

关于高压知识!!

[复制链接]
11
 楼主| 发表于 2005-2-21 08:44:00 | 只看该作者
回ccliuwl:
       
   具体是那一相我也不太清楚,低压端的线电压升到了430-450V,SPD....自燃!已经找不到了.....  

回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-2-21 18:08:00 | 只看该作者
故障由常规的短路原因引起的可能性不大,因为配电盘中的空开能够保护。故障的能量如此大、电压持续升高,过电压引起故障的可能性大。要找到电压升高的原因(中性线断否?)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-2-22 11:47:00 | 只看该作者
左想右想没弄明白。也许只有看了才知道。你说是SPD因过高的荷电率燃烧损坏造成的吧,那SPD本身有热脱扣装置,就算脱不了扣,前面还有空开呢,短路了,空开也就跳了。再说了,OBO的东西没有那么差啊。除非是你安装在TT系统,N不接地,PE也不接地,或者接地电阻非常大,也就是说:你的SPD接在线间,它本身没接地!这样的话有可能坏成这样。如果如楼上所说,是瞬态过电压造成的,我想了想,这几乎是不可能的。

至于变压器怎么坏的,原因很多。有可能是SPD短路后坏的,也有可能不是。而且在有后备保护的线路中,SPD短路是不足以把变压器搞坏的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
 楼主| 发表于 2005-2-22 14:29:00 | 只看该作者
雷神,你分析的没错!自己每想出一个原因,也会十分轻意的推反它!可是...现在我想得最的多是:
变压器故障,造成了高压端的工频电流直接加在SPD上面!造成了防雷器的损坏!
还有一种情况是:
同样是变压器的故障,使零线带上电,造成了NPE模块的自燃,从而让其它的防雷模块损坏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
 楼主| 发表于 2005-2-22 15:21:00 | 只看该作者
回风雷剑 ;
您能告诉那一篇文章吗??
能发给我吗>
libin1207163.com  

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:05:00 | 只看该作者
非常感谢!不好意思,上一个我发错了!你能再给我发一次吗?libin1207@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-2-24 09:20:00 | 只看该作者
有没有出现漏电流?~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2005-2-24 09:45:00 | 只看该作者
不好意思,防雷器都有烧没有了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-2-24 17:17:00 | 只看该作者
也发一份给我吧
rebelhz@163.com
谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2005-2-25 09:19:00 | 只看该作者
已经收到,多谢!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报