[这个贴子最后由wanyou在 2004/05/10 09:07am 第 1 次编辑]
下面引用由通天雷神在 2004/05/08 10:38am 发表的内容: 错在你粗心:) 前面是‘60KA’后面是‘120KA’ 下同。
通天兄,您好!我看了一些其他产商的相关防雷产品,一般标识都和你所说类 似:Imax=2*In。