下面引用由通天雷神在 2004/05/08 08:31am 发表的内容:A200-B系列电源防雷器的B/4、B/4-FS、B/3+NPE等型号的标识为: I(4-p)40KA (PS: "I(4-p):60KA"是表示4块模块组合冲击通流容量为120KA; ...
不吝赐教!能说说具体错在哪儿么?
使用道具 举报
不用纸上谈兵,测试报告贴出来
改天贴一篇文章上来,是关于科学的如大家是谈论技术,不仿看看,认真理解一下此文
(或者看“科幻世界”2004年第5期卷首语)
下面引用由wanyou在 2004/05/08 10:32am 发表的内容:不吝赐教!能说说具体错在哪儿么?
前面是‘60KA’后面是‘120KA’下同。
下面引用由通天雷神在 2004/05/08 10:38am 发表的内容:错在你粗心:)前面是‘60KA’后面是‘120KA’下同。
通天兄,您好!我看了一些其他产商的相关防雷产品,一般标识都和你所说类似:Imax=2*In。
关于这方面的情况我请教了一下我们公司的工程师,他说:Imax=(约等于)In+(10KA--
20KA),我们公司一般不标Imax,只标In和I(4-p)。In表示单个模块的冲击通流容量,I(4-p)表示4块模块组合的冲击通流容量。据原理I(4-p)应该等于4*In,但考虑到浪涌电流并不是非常平均分配到每个模块,某个模块电流可能多一些,所以我们公司产品以I(4-p)=3*In 来标识。
但不知道4只并联相当于多少?
至于贵公司工程师说的Imax=(约等于)In+(10KA--20KA)我不知道来源于何处,也不知道是对多少KA等级的SPD说的,所以……留待他给个解释吧。
最后,关于贵公司I(4-p)通流容量的标法,假如贵公司四模块的SPD的N-PE模块是间隙型的则可以标注3In,如不是,就是2In 。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.
GMT+8, 2024-12-23 15:25
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.