ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
12
返回列表 发新帖
楼主: 毅成
打印 上一主题 下一主题

工厂因为雷电引起低电压造成分配电柜断路器跳闸的问题:(

[复制链接]
11
发表于 2005-4-8 08:24:00 | 只看该作者
不是跟你讲得很清楚了吧,把VG280换成portMAXI就可以咯,笨.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-4-8 09:41:00 | 只看该作者
哈哈,多谢指教,实际上我看了配电柜的设计图纸,原来设计的就是DEHNportMAXI,后来安装的时候不知道为什么换成了VGA280,所以就打算换回来。
 不过对事故产生原理上不是很明白,等会打电话直接向通天请教先~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
 楼主| 发表于 2005-4-8 21:14:00 | 只看该作者
工厂的工程师自己对用电制式也不太清楚,太多线路又不好查,比较的头痛阿.
而且现场看来避雷器并没有动作过的迹象(另一个角度验证了低压跳闸),那换避雷器真的有用吗?又头痛....
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-4-13 21:57:00 | 只看该作者
避雷器装在了漏电保护的后端了,这样的话,避雷器泻流的时候,漏电保护就断开了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-4-15 13:08:00 | 只看该作者
下面引用由斯峰2005/04/13 09:57pm 发表的内容:
避雷器装在了漏电保护的后端了,这样的话,避雷器泻流的时候,漏电保护就断开了。

看GB 50057的图。你是装在前端的?除非3+NPE的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-5-21 00:10

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表