ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3792|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

请教一个简单问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-4-13 14:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  请教一下老鸟们:  轻钢屋顶的的仓库怎么做防雷?有什么特别需要注意的地方吗?
沙发
 楼主| 发表于 2005-4-13 15:01:00 | 只看该作者
 当钢板厚度小于0.5mm的时候,屋面要做避雷带.可是,我想知道,彩钢的下面部分一般是聚乙烯材料,穿孔做的话容易起火吧?
 求教大家了,避雷带在上面怎么做有效连接啊??!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-4-13 15:19:00 | 只看该作者
曾经试过外加金属龙骨的方法。用20*20*2的龙骨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-4-13 16:58:00 | 只看该作者
我个人觉得,要看仓库里面的物品,如果不是易燃易爆物品,一般不用做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-4-13 17:26:00 | 只看该作者
  谢谢雷神!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-4-14 13:41:00 | 只看该作者
虽然是全钢结构的房屋,要不要加接闪的针或者带保护一下屋顶呢?
请高手指点,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-4-14 14:35:00 | 只看该作者
主要还是看厚度
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-4-14 14:50:00 | 只看该作者
下面引用由真水2005/04/13 04:58pm 发表的内容:
我个人觉得,要看仓库里面的物品,如果不是易燃易爆物品,一般不用做。

很想发张照片给你。可上次机器坏了找不到了。某金属屋面被雷打了个直径大约70厘米的洞,下面是木器厂的木料加工设备,现场做工的工人一死一伤。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2005-4-14 16:32:00 | 只看该作者
   谢谢大家帮忙。
  《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)第4.1.4条给出了金属屋面作为建筑物(第一类防雷建筑物除外)防雷接闪器的四个要求。所以,当轻钢结构建筑物的围护系统为非燃体,要利用金属板做接闪器时,只要厚度不小于0.5mm即可
   如果需要特别保护,在屋面打个洞,直接将避雷针安装在库房主筋上也可以的吗? 会不会有什么安全隐患?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-4-15 13:19:00 | 只看该作者
最大隐患是——可能漏水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册