ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4093|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

机房配电箱烧毁的原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-16 09:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一机房配电箱烧毁,考察得知里面的防雷模块被烧坏,引起其他线路也被烧着,防雷模块的额定通流量20KA,Uc为275V,当时也没有什么雷击现象,请各位大虾指教!!谢谢!!
沙发
发表于 2005-5-16 12:07:00 | 只看该作者
一样的问题  搜索一下吧  有几篇讨论过
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-5-16 14:34:00 | 只看该作者
能说说防雷模块是如何安装的吗?有多级安装吗?当时还有别的什么情况吗?最好叫安装单位分析分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-5-16 14:46:00 | 只看该作者
防雷模块是安装在配电箱里面的,没有另外安装避雷箱!产品是施耐德的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-5-16 19:29:00 | 只看该作者
请问施耐得是哪产的?标称电压是多少伏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-5-17 09:42:00 | 只看该作者
施奈德是低压电器领域世界前五中的第三,目前他们的SPD是法国原产的,其中国生产中心目前以断路器和工控产品为主。
他们的SPD里的压敏是定制的,和我们能拿到的EPCOS压敏不一样,特薄,但是业界讨论时认为有隐患,比较忌讳使用薄片。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-5-17 09:54:00 | 只看该作者
哈。你问问所有做压敏的就知道。施奈德那东西也能用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-5-17 16:34:00 | 只看该作者
听说施耐德名声很大,产品好坏确实难以确认啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-5-18 08:24:00 | 只看该作者
施奈德的SPD不行,但是其它产品如MCB MCCB 等等就很好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-5-18 08:30:00 | 只看该作者
下面引用由小虫2005/05/16 12:07pm 发表的内容:
一样的问题  搜索一下吧  有几篇讨论过

946!
不是施奶德的问题,是275法国产的东东国内不适用!要选400的就没问题了.俺都答过N遍这种问题了,还有人问,就不会搜索一下.COW!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-23 12:29

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表