现有一楼顶上有二支10避雷针.天面有好多金属物(排风用的风管\电机等)都没有接地,也没有与避雷针连接.
请问天面的金属物是否要与避雷针连接,能否直接与避雷针连接.要怎么样才好??

谢谢!!!

沙发
发表于 2005-6-23 22:25:00 | 只看该作者
风管、电机金属外壳等天面的金属东东,就近与避雷带做可靠连接,当然,避雷带与避雷针也是有连接的。应该即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-6-24 09:03:00 | 只看该作者
-=-=-=-=-=>
风管、电机金属外壳等天面的金属东东,就近与避雷带做可靠连接,当然,避雷带与避雷针也是有连接的。应该即可。
-=-=-=-=-=>
不要张口就说。电机,风机一般是用保护接地线的,是有相关规范的。不要等同于其它金属物。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-6-24 14:30:00 | 只看该作者
一般避雷针都不直接和避雷带连接,避雷针必须直接跟防雷引下线连接,所以最好不要把天面上的金属物直接跟避雷针连接,就近跟避雷带连接就好了。当然有些特殊设备的连接还要参看相关标准了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-6-24 14:58:00 | 只看该作者
把金属物和物面防雷装置相连!!!!GB 50057 第3.3.2条自己看看先~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-6-24 15:32:00 | 只看该作者
尽管屋顶上的很多设备已经通过电源线中的PE线做了设备接地,但因其所处位置的特殊性,又因与避雷针/避雷带相距较近,所以根据GB 50057-94(2000版) 第6.3.4条之规定,设备间以及设备和避雷针/带间应作良好的等电位连接.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-6-29 23:13:00 | 只看该作者
天面只做了避雷针没有避雷带.做法直接与暗缚下引线连接,不知对不对?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-2 15:37:00 | 只看该作者
當然要連接了,不然沒有人給你驗收的。