发表于 2005-8-10 12:11:00 | 只看该作者
这叫饥不择食呀,这活少5000元不能干。
回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2005-8-11 20:46:00 | 只看该作者
那天我师傅和我说拉;不规则的环行地网和不闭合的地网有可能是导致电阻升高的原因,还有就是有些土壤是做不到理想的电阻值的,要是再加接地极或延长地网也只能适得其反.建议以后大家做地网要做闭合的,规则的环行地网拉.
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2005-8-11 20:58:00 | 只看该作者
楼上的,不规则的地网为什么导致地阻升高,说来听听
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2005-8-12 12:29:00 | 只看该作者
有这种说法?"不规则的环行地网和不闭合的地网有可能是导致电阻升高的原因,还有就是有些土壤是做不到理想的电阻值的,要是再加接地极或延长地网也只能适得其反.建议以后大家做地网要做闭合的,规则的环行地网拉."请问有何出处?一直看到强调闭合,还真没想过不闭合会升电阻  
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
发表于 2005-8-12 14:12:00 | 只看该作者
明白地网是什么意思吗?顾名思义,它是一个网,不闭合,怎么叫网呢!!!再说了,闭合的地网有利于雷电流的及时泻放,有时候还能不必要的跨步电压.不知道为我说的,对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2005-8-12 14:48:00 | 只看该作者
下面引用由没理论的家伙2005/08/11 08:46pm 发表的内容:
那天我师傅和我说拉;不规则的环行地网和不闭合的地网有可能是导致电阻升高的原因,还有就是有些土壤是做不到理想的电阻值的,要是再加接地极或延长地网也只能适得其反.建议以后大家做地网要做闭合的,规则的环 ...
你师傅做过试验没有?很简单只需把一闭合地网某处断开,测测接地电阻有无变化。
其实接地电阻升高的原因肯定是测量有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2005-8-12 14:58:00 | 只看该作者
我做过的地网总是不闭合的电阻小
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2005-8-13 16:52:00 | 只看该作者
好象有一种电阻并联之说吧!
意思是说你如果将接地极往土壤电阻率高的地方打会造成接地电阻值升高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

39
 楼主| 发表于 2005-8-14 22:36:00 | 只看该作者
我是来看热闹的,哈哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

40
发表于 2005-8-15 08:47:00 | 只看该作者
重新学习一下