ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 37077|回复: 100
打印 上一主题 下一主题

接地电阻越做越大!!!???

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-7-27 20:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚忙完,有时间来溜溜了。哈哈
想问大家个问题,希望可以得到正确的解释。谢谢了。
我做了一个“L”型的信号接地地网,测得电阻平均值是4.26欧姆。客户要求达到4欧姆。没办法只好想办法,于是,我把地网加长了,成了“C”型地网。这时,电阻值升到了8.6欧姆。晕。摇表是杭州的ZC29B-1型电阻测试仪(土壤为回填的沙碎石)于是我破柱筋,测得柱筋电阻值为7.8欧姆。我把它们连起来,再测,电阻值依然是8.6欧姆。再晕。我在地网中加了盐,半月后又加了降阻剂,还是没有效果。三晕。
请问先辈,我的办法有什么不对的地方?谢谢!!!!!!
沙发
发表于 2005-7-27 20:45:00 | 只看该作者
你当然不能用碎石回填了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-7-27 21:44:00 | 只看该作者
玩呢?不是已经弄好了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-7-28 09:45:00 | 只看该作者
编著笑话的。
找了钱还是用摇表!买个4102测试就方便多了,省时省力数值稳定,我做的地网每年检测接地电阻都相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-7-28 13:01:00 | 只看该作者
调侃吧?碎石回填?费那么多手脚还是达不到效果,为什么不直接添土呢,或者用整版钢筋基础?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-7-29 16:04:00 | 只看该作者
唉,不是碎石回填啊。是它那的原土壤就是碎石啊。
3000千元的4欧姆地网不好做啊 。
也用4102测拉,电阻还是不降啊。
还好,通天给了我一个解决的方案。
在此,也谢谢雷神了。下回聚餐多敬你几杯。哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-7-29 16:07:00 | 只看该作者
请问雷神是如何解决的呢?说出来让大家分享可以吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-7-29 16:10:00 | 只看该作者
老大3000千元(可是三百万啊)作地网不是在开玩笑吧
这活找我啊
我能作的更好!!!!
哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-7-29 16:14:00 | 只看该作者
连接柱筋后还有8.6,会不会测量误差哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2005-7-29 21:04:00 | 只看该作者
“老大3000千元(可是三百万啊)作地网不是在开玩笑吧
这活找我啊
我能作的更好!!!!
哈哈”


你有好的解决方案吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 00:24

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表