发表于 2008-9-18 14:49:00 | 只看该作者
可算是看完了。前天去测量工程部做的一个地网,是一字型的,打了40根铜包钢,间距是3米,有120米长,沿路边打的,那是越打的多测的越大。本来就不好打,太硬了,乖乖,手都磨破了,从12欧做到18欧,业主那孙子就快骂街了。问了雷神哥,说叫改闭合的,要埋在圈梁下面一点,昨天把打下去的拔出来了,沿房子打了一圈,焊了,没埋测是9欧,今早埋了80袋降阻剂拉了两车水灌了测是3.8欧,可算那孙子不骂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

92
发表于 2008-9-23 21:30:00 | 只看该作者
降低接地电阻的方法有 1换土 2深埋 3使用降阻剂 还有些我想不起来了 还有通常测的是工频接地电阻而有雷电流来时电阻应该是冲击接地电阻!
回复 支持 反对

使用道具 举报

93
发表于 2008-9-24 11:00:00 | 只看该作者
谢谢!闭合环路地网原来效果这样明显!解决了心中一直的困惑!
回复 支持 反对

使用道具 举报

94
发表于 2008-9-25 15:38:00 | 只看该作者
累,看完了10页!!巩固了一些知识!
回复 支持 反对

使用道具 举报

95
发表于 2008-9-28 17:26:00 | 只看该作者
额````应该尽量用细沙土回填吧````那个接地网加大会加大电阻么?不知道有这么一说啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

96
发表于 2008-9-28 22:32:00 | 只看该作者
看完了这贴,学习了不少东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

97
发表于 2008-9-29 11:09:00 | 只看该作者
,那是越打的多测的越大 这是由于接地极之间的屏蔽效应造成的! 间距要合理,不是打的越多,电阻就越小!
回复 支持 反对

使用道具 举报

98
发表于 2008-10-8 10:15:00 | 只看该作者
:_onion12: 谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

99
发表于 2008-10-8 14:45:00 | 只看该作者
长经验!
回复 支持 反对

使用道具 举报

100
发表于 2008-10-9 11:47:00 | 只看该作者

测量误差吧?

不可能连接柱筋一点变化都 没有,你的测试点是哪里?是否有检查
回复 支持 反对

使用道具 举报