今天遇到怪事!建筑院设计图上出了这么个难题给我!!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-8-2 15:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TNS系统上他只设计了3P SPD,N-PE没有,整个高层建筑每层都这么做的,我去时说不对啊,他们说图纸上是这么设计地!看看!!果然!他们说防雷中心审核也没说什么的!但我总觉得不对地!!规范上只有图示,那位有好建议让我驳倒他。
沙发
发表于 2005-8-3 11:08:00 | 只看该作者
一级保护可只有3P,但经分配电盘之后应安装N线,如果是购买成品SPD就没问题,(除非故意不接线)即使自己组装模块也不可能这样安装,这是常识麻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-3 12:28:00 | 只看该作者
如果他所有的配电屏内都选择N重复接地,可以选用3模块的SPD
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-3 12:49:00 | 只看该作者
你可以找防雷中心的问问!为什么他们没有提出异议?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2005-8-3 15:56:00 | 只看该作者
TNS系统分配,N不可能重复接地,实际情况也是三相五线制,PE和N严格分设,是楼层配电柜阿,同志们。他们不安常识、常理做,怎么办
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-8-3 15:57:00 | 只看该作者

扁它,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2005-8-3 17:32:00 | 只看该作者
那位高人给个理由先!!!!!!!!!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-8-3 22:35:00 | 只看该作者
怪事年年有,今年轮到我
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-5 14:26:00 | 只看该作者
因为气象局有内鬼-_-!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-5 15:29:00 | 只看该作者
下面引用由雷小二2005/08/05 02:26pm 发表的内容:
因为气象局有内鬼-_-!

气象局审核是有责任,但主要责任还是设计单位,不要太偏执。
回复 支持 反对

使用道具 举报