发表于 2005-8-15 14:16:00 | 只看该作者
孙悟空头上戴的东东,与地接好就叫均压环.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
 楼主| 发表于 2005-8-15 16:19:00 | 只看该作者
规范上说1类的  均压环垂直间距是12米  防侧击雷装置间距是6米  
那2 3类高层处于防侧击考虑,是不是每层都要?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-8-15 20:49:00 | 只看该作者
难怪大胡子也戴帽子呀,是不是里面也有个什么环,不想让大家看到呀?有没有接地呀?嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-8-17 00:18:00 | 只看该作者
浩浩啊!我无语了..................
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-8-17 02:33:00 | 只看该作者
“均压环”这个词以后最好不要再使用。

在机房我只知道“等电位连接带”。不清楚什么“均压环”之类的东西。

“均压环”这个东西应该不属于“机房”内的东西。那东西是防直接雷击的东西。

“均压”。“均”的是什么“压”?为什么要“均”这个“压”?

开玩笑。弄清楚再说。还有,在机房内做成“环”好吗?做,不如你别做了,就那样吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

16
 楼主| 发表于 2005-8-18 16:11:00 | 只看该作者
向雷神学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-8-21 22:50:00 | 只看该作者
呵呵。客气了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
 楼主| 发表于 2005-8-22 11:59:00 | 只看该作者
现在已经改口了,不容易啊   一说高层的想说均压环,呵呵   记住了:防侧击雷装置!!!