发表于 2005-8-11 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是1类 30米以上  2类45米以上 3类60米以上的 敷设的防侧击雷的装置?还是具体什么概念?还请解答  多谢
沙发
发表于 2005-8-11 18:21:00 | 只看该作者
管他一类二类,均压环的作用就是为了达到等电位,机房里就经常要用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-8-12 08:40:00 | 只看该作者
凡是出于等电位目的的,成闭合环状的都可以称为均压环。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-8-12 11:10:00 | 只看该作者
好象主要防侧击吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-8-12 11:43:00 | 只看该作者
那个是土建时候做的圈梁筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-8-12 12:38:00 | 只看该作者
现在防侧击雷在具体施工时,就是靠那一层的圈梁筋做整层连接的一个闭合状等电位措施,然后从圈梁内引出扁钢跟需要连接的窗等做等电位.如果2 3类也是间隔不大于6米 那就是说每2层可以做这样的措施,而不是每层都做了,对吗?还请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-8-13 17:02:00 | 只看该作者
如果按照规范,2、3类45米、60米以上每一层都要做!下面的都可以不做!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2005-8-15 08:50:00 | 只看该作者
防侧击雷装置是每层都要连吗?规范哪有介绍  还请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-8-15 10:17:00 | 只看该作者
指教不敢!
你手头有GB50057-94吗?
有的话看看第3.3.10条第三款及其条文说明!
其实只要懂得雷击的原理,这一条规定是很好理解的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-8-15 13:03:00 | 只看该作者
凡是出于等电位目的的,成闭合环状的都可以称为均压环。