下面引用由雷小二在 2005/08/31 09:24am 发表的内容: 请教一个问题 我看的书是2001版 的《防雷技术标准规范汇编》中232页GBJ64-83《工业与民用电力装置的过电压保护实际规范》 我发现不至只一个标准还有电力相关好多标准都有这个问题 就是他们在计算避雷针保护范围 ...
目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种: a、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 b、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 c、直线法:即以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。 d、滚球法:即依据建筑物类别,用半径为30、45、60米的球滚过避雷针外沿,滚球与被保护平面间所形成的曲线则为保护范围。
|
|