[求助]请教雷神,关于接地引下线的长度问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-9-2 16:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个工程,请防雷中心的去验收,防雷中心的说我做的地网距离太远,请问雷神国标中有没有对这方面的要求?就是说:有没有规定中心机房的汇流排到地网的引线不能超过多少?(引线用的35平方的多股铜线)
沙发
发表于 2005-9-2 17:08:00 | 只看该作者
您相关规范都看了吗?呵呵  雷神前辈比较忙 您自己把规范看一遍再提问我觉得比较妥当  不知您觉得如何  
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-9-2 17:21:00 | 只看该作者
看了,没找到相关的规定,浩瀚 大侠,麻烦告知!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-9-2 19:51:00 | 只看该作者
规范没规定,浩瀚说一下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-9-2 22:54:00 | 只看该作者
GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》6.3.2条:接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2钢质接地线不应小于80mm2。

35平方的多股铜线截面积不够。距离一般不应大于50米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-9-3 08:49:00 | 只看该作者
我在河北省通信公司上看过好像最大四十米哎.
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-9-3 08:55:00 | 只看该作者
我觉得这些规范上的东西需要各自好好研究,在查找规范时你可以学到或者重新复习一下,如果前辈给你指出来,你最多查下相关项 不会去自己看了  所以 我觉得还是不说的好  如果是自己查了 认认真真的查了没找到 再求助不迟  小弟这番苦心不知道各位大哥能不能理解  
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-9-3 10:54:00 | 只看该作者
问题是为什么这么规定的?
是从什么方面考虑的?有条文解释吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-9-3 14:05:00 | 只看该作者
.....你不会看啊   这些书上有就有 没有就没有啊
有些不能理解的  再来问不迟啊   当然是问雷神前辈 不是问我哈
我自己还在研究规范那
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-9-3 19:24:00 | 只看该作者
下面引用由fjndjyt2005/09/03 10:54am 发表的内容:
问题是为什么这么规定的?
是从什么方面考虑的?有条文解释吗?

我可以说说我对标准的理解,但是我所说的不代表标准编写组的意见。另外,如对标准条纹有疑义,可直接和标准编写组联系。
回复 支持 反对