请各位前辈指点:建筑物防雷避雷网格的设置是根据什么定的?比如说为什么是20m×20m而不是40m×10m或是其他的呢?规范里好象没有详细的条文说明
沙发
发表于 2005-9-21 10:33:00 | 只看该作者
   建筑物防雷设计规范第三章防雷措施中
   第二节一类建筑物应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。
   第三节二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,井应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接
   第四节三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。

    附录四滚球法确定接闪器的保护范围中第5条\第6条避雷线的保护范围及计算方法.
   所以说建筑物防雷避雷网格的设置是根据滚球法确定保护范围的,这只是本人对这个问题的理解.