ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: yzbp2005
打印 上一主题 下一主题

[求助] 请教各位大侠,在河边做接地装置如何能降到4欧?

[复制链接]
21
发表于 2005-10-31 10:36:00 | 只看该作者
下面引用由Whjdw2005/10/31 10:00am 发表的内容:
理论计算达不到小于4欧的要求吧。

何以见得?
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-11-1 11:15:00 | 只看该作者
地网扔到水里,就ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-11-1 16:23:00 | 只看该作者
10年,人都没了,还找地网??
回复 支持 反对

使用道具 举报

24
发表于 2005-11-1 16:45:00 | 只看该作者
......晕!!!大家伙讨论半天  就雷神前辈拿了个方法  你们也拿个出来啊   别动不动就扣个大帽子哈  如果土壤电阻率出来了  再做个计算 应该不是难事了吧
坚持先勘查再计算然后施工   不是什么都需要那么搞吧   经济 实用  大家也看到了  就那么多钱  搞得起吗? 想想怎么样花最少的钱做到最好效果吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

25
发表于 2005-11-2 09:05:00 | 只看该作者
嘿嘿  别支持了   我也不会的   这不  被手头上的事羁绊了   根本没时间看书  也没有时间经常来了  
雷神前辈  我想讨教您所提到的具体做法,该如何做?如何算?多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

26
 楼主| 发表于 2005-11-2 12:43:00 | 只看该作者
多谢大家指教,但还是有不少实际问题。
1、我们这里是山城,石头比较多,在河边也是如此,3-5米的角钢有很难打下去的。
2、经实际测试,土壤电阻率为220左右。
3、在河边做地网还要讲长效性的问题,别用户单位钱花了,没过两年,地阻值又变大了,那可见笑了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

27
发表于 2005-11-2 13:51:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/10/31 10:36am 发表的内容:
何以见得?
我用复合接地网的公式计算,结果在6欧左右。通天雷神,你能列出计算公式和主要过程吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

28
发表于 2005-11-2 18:39:00 | 只看该作者
郁闷。我刚打的那堆东西呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

29
发表于 2005-11-2 18:52:00 | 只看该作者
气死我了。没心情了。

算了,我们验算一下好了。看哪里有问题。

条件

垂直接地体:50*50*5mm,长3米角钢,间距5米;
水平接地体:40*4mm扁钢,长80米;
土壤电阻率:300欧姆*米;埋深:0.8米;
最长支路长度:25米;闭合方型地网

计算

单根垂直接地体工频接地电阻:90欧姆;
14根垂直接地体工频接地电阻:4.8欧姆;
80米埋深0.8米水平接地体工频接地电阻:8.7欧姆;
复合后总地网的工频接地电阻:4.12欧姆;

假如加了降阻剂土壤电阻率降低后,肯定小于4欧姆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

30
发表于 2005-11-2 21:24:00 | 只看该作者
不用多的,你就做几个大的笼子,用角钢做,再加换土,多的再用点降阻剂和一二根离子棒,就行了,我做过的,可 以降到1Ω。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册