ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: yzbp2005
打印 上一主题 下一主题

[求助] 请教各位大侠,在河边做接地装置如何能降到4欧?

[复制链接]
31
发表于 2005-11-3 10:24:00 | 只看该作者
下面引用由梦飞2005/11/02 09:24pm 发表的内容:
不用多的,你就做几个大的笼子,用角钢做,再加换土,多的再用点降阻剂和一二根离子棒,就行了,我做过的,可 以降到1Ω。

计算方法呢?开玩笑。

离子棒的接地电阻计算方法谁认可了?哪个标准认可了?为什么不认可呢?想想。

回复 支持 反对

使用道具 举报

32
发表于 2005-11-4 11:33:00 | 只看该作者
单根垂直接地体工频接地电阻:90欧姆;
14根垂直接地体工频接地电阻:4.8欧姆;???
回复 支持 反对

使用道具 举报

33
发表于 2005-11-4 15:16:00 | 只看该作者
雷神前辈 咋算的   还是没看明白啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

34
发表于 2005-11-7 09:15:00 | 只看该作者
理论是实践的基础,没有经过合理计算你怎么开始实施啊?难道打完了一测,行就行,不行重来?理论是代替不了实践,但是,没有理论怎么实现?
回复 支持 反对

使用道具 举报

35
 楼主| 发表于 2005-11-9 18:01:00 | 只看该作者
就吹吧!3000元就搞定了。
现在沟深2米,长86米。全部回填黄土。
就挖沟的人工费就超过3000元了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

36
发表于 2005-11-15 03:57:00 | 只看该作者
GB50059-92   《35-110KV变电所设计规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

37
发表于 2005-11-15 09:03:00 | 只看该作者
雷神前辈 您哪来那么多规范啊?难得的是您居然全部都了解   厉害  厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

38
发表于 2005-11-16 00:52:00 | 只看该作者
没有。常用的大概知道而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 10:33

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表