ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
楼主: yzbp2005
打印 上一主题 下一主题

[求助] 请教各位大侠,在河边做接地装置如何能降到4欧?

[复制链接]
11
发表于 2005-10-29 10:15:00 | 只看该作者
 河水引入啊,规范上不是有一条降阻的方法--污水引入
经济使用,保证做到一欧姆以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2005-10-30 19:10:00 | 只看该作者
这样的条件还不好作啊!
怎么搞的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2005-10-31 03:10:00 | 只看该作者
沙石土。长25米,宽15米?降到4欧?太简单了。

就算土壤电阻率300欧姆好了。间距5米,打3米的角钢,14根就可以。最多每米水平接地添加20公斤降阻剂。水平接地埋深0.8米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2005-10-31 10:00:00 | 只看该作者
下面引用由通天雷神2005/10/31 03:10am 发表的内容:
沙石土。长25米,宽15米?降到4欧?太简单了。
就算土壤电阻率300欧姆好了。间距5米,打3米的角钢,14根就可以。最多每米水平接地添加20公斤降阻剂。水平接地埋深0.8米。

理论计算达不到小于4欧的要求吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2005-10-31 10:36:00 | 只看该作者
下面引用由Whjdw2005/10/31 10:00am 发表的内容:
理论计算达不到小于4欧的要求吧。

何以见得?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16
发表于 2005-11-1 11:15:00 | 只看该作者
地网扔到水里,就ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

17
发表于 2005-11-1 16:23:00 | 只看该作者
10年,人都没了,还找地网??
回复 支持 反对

使用道具 举报

18
发表于 2005-11-1 16:45:00 | 只看该作者
......晕!!!大家伙讨论半天  就雷神前辈拿了个方法  你们也拿个出来啊   别动不动就扣个大帽子哈  如果土壤电阻率出来了  再做个计算 应该不是难事了吧
坚持先勘查再计算然后施工   不是什么都需要那么搞吧   经济 实用  大家也看到了  就那么多钱  搞得起吗? 想想怎么样花最少的钱做到最好效果吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

19
发表于 2005-11-2 09:05:00 | 只看该作者
嘿嘿  别支持了   我也不会的   这不  被手头上的事羁绊了   根本没时间看书  也没有时间经常来了  
雷神前辈  我想讨教您所提到的具体做法,该如何做?如何算?多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

20
 楼主| 发表于 2005-11-2 12:43:00 | 只看该作者
多谢大家指教,但还是有不少实际问题。
1、我们这里是山城,石头比较多,在河边也是如此,3-5米的角钢有很难打下去的。
2、经实际测试,土壤电阻率为220左右。
3、在河边做地网还要讲长效性的问题,别用户单位钱花了,没过两年,地阻值又变大了,那可见笑了!