ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 4257|回复: 18
打印 上一主题 下一主题

(集少成多,来吧!)关于一地网的接地电阻估算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-14 17:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一问题:一地网为14圆钢作网格3×5格,埋深0.7米,格距3米,节点设15个2米垂直接地体。
今打一2米垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧。问:该地网能否达到<1欧的要求?
好象有点悬!根据垂直接地的接地电阻计算公式反推土壤电阻率为40欧/米,对吧?应该说环境还不错。如果垂直接地体增加到3米一根又如何?
沙发
发表于 2005-12-15 09:19:00 | 只看该作者
《雷电防护工程》里有计算公式的。算算就知道,估计没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2005-12-15 09:36:00 | 只看该作者
<建筑物防雷设计规范>里面有计算公式,自己套用计算一下不就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2005-12-15 10:06:00 | 只看该作者
理论计算是不大于1欧,但实际就不知道了。要总结经验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-18 13:11:00 | 只看该作者
难!
增加些面积,水平沟里再加几吨降阻剂应该就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2005-12-19 14:33:00 | 只看该作者
下面引用由大胡子2005/12/18 01:11pm 发表的内容:
难!
增加些面积,水平沟里再加几吨降阻剂应该就可以了。

我要哭了,几吨降阻剂就是几万块钱呀!总费用只有7000块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-19 17:39:00 | 只看该作者
呵呵,应该说加大接地面积是比较好的方法,降阻剂不到特殊地方是不经常用的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-20 09:01:00 | 只看该作者
几吨降阻剂要几万块?谁坑你啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-20 09:06:00 | 只看该作者
7000<1欧!!!!!
4欧的地通天一般都要10000以上才做的说,你不赔钱谁赔钱:D
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-20 09:19:00 | 只看该作者
"今打一2米垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧",如果象你说的,接地面积应该在120平方米以上,加上水平接地体的连接,基本可以满足要求.如果用直径50的钢管,效果会更好的.
回复 支持 反对

使用道具 举报