下面引用由大胡子在 2005/12/21 10:52am 发表的内容:市场都被楼主这种人给搞坏了呀:(俺正在做的接地的土壤电阻率为2500-4800欧/米,要求是做到0.5欧,请楼主帮俺报个价。
下面引用由葛生在 2005/12/21 09:33pm 发表的内容:我计算了一下,如果你那电阻率800以下每 米,应该可以
今打一2米垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧。问:该地网能否达到<1欧的要求?——基本按这个结构做不可能。
如果垂直接地体增加到3米一根又如何?——能好那么一点,也不行。
垂直接地体使用50*50*5mm的角钢。长度3米。间距5米。围成一个矩形。
矩形的长为20米,宽为10米的时候,按你给的参数,接地电阻就小于1欧姆了。