[求助]二级防雷器这么接对么

[复制链接]
21
发表于 2005-12-26 18:00:00 | 只看该作者
象這種防雷器里面肯定有壓敏﹐壓敏只是吸收瞬態過電壓的能量﹐對于工頻下的持續過電壓﹐它不起任何作用。當這種持續工頻過電壓很高(超過其壓敏電壓)﹐超出壓敏的承受能力﹐壓敏會瞬間擊穿(時間可能是毫秒級別)﹐發生火災等嚴重問題,雖然防雷器拖扣裝置﹐但是熱量傳導﹑焊點融化都需要時間(一般都需要几秒中的時間)﹐在以上的情況下已經無法反應。
 如果有空開或保險絲﹐雖然壓敏會燃燒﹐但可以切斷回路﹐避免火災發生﹔而且這么異常的過電壓﹐后面的負載也難以承受﹐也需要切斷回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22
发表于 2005-12-27 02:05:00 | 只看该作者
下面引用由9112005/12/21 08:45am 发表的内容:
规范上的图SPD是接在空开后,但有的厂家说明书是要求接在空开前面的.现在也搞不懂哪个是对的

按规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23
发表于 2005-12-27 02:07:00 | 只看该作者
都说什么呢?晕啊。有标准不看吗?标准不是定出来玩的啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报