[求助]二级防雷器这么接对么

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-12-20 18:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由baldur在 2005/12/20 06:13pm 第 2 次编辑]

是这么接还是把防雷器接在空气开关前面
沙发
发表于 2005-12-20 18:54:00 | 只看该作者
"防雷器接在空气开关前面"
   有何理由?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2005-12-20 19:28:00 | 只看该作者
这就是我想不通的地方,现场监理这么说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2005-12-20 19:32:00 | 只看该作者
接在空开的后面,第一:日后好维护.第二:防止漏电流.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2005-12-21 08:44:00 | 只看该作者
如果从好维护的角度讲,你还不如把防雷器前的保险丝换成空开,

你这样接的话,要换模块或者做别的维护,后面整个系统都要断电了

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2005-12-21 08:45:00 | 只看该作者
规范上的图SPD是接在空开后,但有的厂家说明书是要求接在空开前面的.现在也搞不懂哪个是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2005-12-21 10:20:00 | 只看该作者
如果是二级的,最好把保险丝换成D63A空开.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2005-12-21 10:25:00 | 只看该作者
避雷器接在空开前还是空开后不重要,因为避雷器不是用于保护空开的,避雷器的反应时间比空开快多了,所以说也不会造成其它的损害.另外避雷器的前一级需加空开(这是避雷器的要求)主要是让空开来保护避雷器的,当然这里面有一个加多大空开的要求,就拿DEHN的产品说吧,第一级空开如大于315A,那么一级电源避雷器之前就要安装一个315A的空开,第二级好像是250A(如有说的不对之处,大家不要笑话)
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2005-12-21 10:33:00 | 只看该作者
下面引用由wgcisco2005/12/21 10:25am 发表的内容:
避雷器接在空开前还是空开后不重要,因为避雷器不是用于保护空开的,避雷器的反应时间比空开快多了,所以说也不会造成其它的损害.另外避雷器的前一级需加空开(这是避雷器的要求)主要是让空开来保护避雷器的, ...

这样加空开??有趣......
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2005-12-21 10:46:00 | 只看该作者
接地线就别再转一次手了,多转一个环节多一次危险,直接接地最好。
你的地线用多粗的?
回复 支持 反对

使用道具 举报