ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3664|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

求助:什么好方法做通讯指挥站接地(小于0.5欧姆)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-1-5 10:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条件:
1.环境土壤为砂石(电阻率大于800-1000)。
2.材料模块、铜包钢等随意。
3.资金合情合理情况下不限,但还要最大限度节省。
看看各位同仁有没有好的办法?在此先谢谢
沙发
发表于 2006-1-5 11:26:00 | 只看该作者
好工程!我就喜欢做这样的工程,好做,联系我!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-1-5 12:49:00 | 只看该作者
樓主﹐先把自己的方案講出來﹐讓大家提提意見。象你這樣﹐是你在做工程呢還是別人在做呢﹖
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-1-5 13:48:00 | 只看该作者
是呀,不要这样盲目的提问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-1-5 15:54:00 | 只看该作者
我有一点不懂,铜包钢埋在地下不是比角钢腐蚀的快吗?为什么做接地的时候还是喜欢用铜包钢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2006-1-5 16:31:00 | 只看该作者
做好验收时能达到效果就好  至于以后   我想  能用心去考虑的人不会很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2006-1-6 08:43:00 | 只看该作者
要是只为了做工程,应该难度不大!
现在考虑以后的人难找呀!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-1-6 09:23:00 | 只看该作者
说真的,0.5??面积大不大??不好做,不过最好的方法是"钱"!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2006-1-6 10:36:00 | 只看该作者
  施工位置是在南方还是在北方,要是在南方应该不是太难做,要是在北方就难了,不只要钱到位,还要面积大,就是这样也很难到0.5以下.

  (个人意见)

回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2006-1-9 12:12:00 | 只看该作者
地点在东北某军事基地
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-11-16 11:30

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表