ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 3687|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

真诚求助!!!自来水公司信号防雷,

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-3-15 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我遇到一个难题
 我接了一个供水公司工程,很多水源地和一个大型加压站,很多水井和对应的水泵,各个水源地到疏水到加压站,水源地的通信是无线,但是每个水泵都有很多的仪表,温度,压力、流量等仪表,这些仪表的防雷有谁做过工程,理论的东西我也懂,我需要实际做过的实际经验给予帮助!有没有这种防雷器,联系:lyqsucy521@163.com    13905316528谢谢!!!
沙发
发表于 2006-3-15 13:50:00 | 只看该作者
水厂的设备要谨慎,成都某水厂安装避雷器后还被击坏了不少设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2006-3-15 17:14:00 | 只看该作者
 你谈到的对应设备的防雷器我没有听说,你可以问问雷神大哥,他应该知道。学习中````````````````
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2006-3-15 22:01:00 | 只看该作者

可电邮给杨老师问他,仪表的防雷做过工程

水泵都有很多的仪表,温度,压力、流量等仪表,
这种防雷器就是 3-20电流环 24V 防雷器,可用 XP35B+M24N

回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2006-3-16 08:48:00 | 只看该作者
期待回答
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2006-3-21 19:35:00 | 只看该作者
不知道如何联系扬老师?是否可以告之
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2006-3-21 19:37:00 | 只看该作者
谢谢!提醒但是没有做过工程实在是无从下手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2006-3-24 10:09:00 | 只看该作者
只要有钱就OK了,期待!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2006-3-24 11:55:00 | 只看该作者
水厂一般设有很多的取水点,也称水源地,基本上就是一个水源地有几个水泵房,水源地的设施相映的的简单,PLC变频器控制水泵,从变频器上出来很多信号线,有一些控制线和什么耦合,还会有一个无线通信的发射台来和水厂也就是加压站联系,水源地防护简单一些,所有水源地的水回输送到水厂加压等处理再给城区供水,水厂就会有很多的大型水泵用来加压和输送水,每个水泵都有PLC变频器控制,同时会有很多温度、压力、流量、控制等信号线接到监控台上,有人一直监控,就在监控台上的很多温度、压力、流量、控制等仪表但经常被雷击坏,不知道那位大霞做过这一块的防护
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2006-3-30 13:19:00 | 只看该作者
M没有人回答啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 轻松注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|沪ICP备13015411号-2|ASPCN防雷技术论坛.

GMT+8, 2024-12-24 07:49

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表