我单位网络防雷方案,有点特别

[复制链接]
楼主
发表于 2003-3-12 11:37:00 | 显示全部楼层
我的一点建议:

1.电源部分

配电部分采用三级防雷设备。直流部分单独做两级防雷。DC/AC转换器及备用电源部分单独做保护。

2.线路部分

STP线路两端的屏蔽层可以与设备外壳连接但是不能接电力防雷地,必须做一个单独的地线。如果建筑本身符合接地要求可以考虑接建筑地。电力接地存在许多干扰问题,尤其是当发生单相或多相触地事故时,危险更大。

3.接地部分

最好是从新做接地网。果建筑本身符合接地要求可以考虑使用建筑接地。

另外你应该注意:在处理网络数据线的时候必须要有可靠的屏蔽和接地,你采用的两端接地方式虽然解决了后级残压问题,但是这样一来你的信号线外皮屏蔽层里有一个反向电流。这对你的数据板有危害,你可以再想办法。参看论坛里我发的帖子。