ASPCN防雷技术论坛

 找回密码
 轻松注册
查看: 9855|回复: 37
打印 上一主题 下一主题

电源SPD一定要安两级或三级吗?

[复制链接]
楼主
发表于 2004-8-11 09:10:00 | 显示全部楼层
1、你的一级电源SPD是开关型还是限压型?

2、开关型SPD和限压型SPD之间的准确距离应该相距10.34米。

3、开关型SPD和限压型SPD的工作原理不同,因此需要配合使用。

4、SPD的残压不等于线路上的残压。并不是设备电源端口所承受的电压。肯定不是你说的1000V。如果是距离10米,如果你安装的绝对规范,那么这个电压按三类建筑保护要求经计算应该是:13.5KV。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2004-8-11 15:04:00 | 显示全部楼层
GB 50057-94也规定是10米啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2004-8-12 10:30:00 | 显示全部楼层
是两级并联在线路上的接点的距离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
发表于 2004-8-12 10:52:00 | 显示全部楼层
你不是问过一遍吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2004-8-12 12:26:00 | 显示全部楼层
哪里敢为人师,我也是学生啊。

有问题多讨论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2004-11-23 10:30:00 | 显示全部楼层
下面引用由lvdou2004/11/23 01:04am 发表的内容:
一级用带主动放电功能的产品,这样可以把一二级紧挨着安装,距离就不成问题了。如菲尼克斯的产品

想清楚再说。AEC被你解释成这样也可以啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2004-11-24 10:24:00 | 显示全部楼层
牛!假如后级线路N百米长看你要几级。呵呵:)
回复 支持 反对

使用道具 举报