电源SPD一定要安两级或三级吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2004-8-10 20:30:00 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[这个贴子最后由hclmm在 2004/08/10 08:44pm 第 1 次编辑]

各位前辈大家好.
   我刚入行不久,很多问题不懂,望大家多多指导.
   我前两天做了一个输气站的感应雷防护工程的方案,输气站情况如下:市电经配电箱直接对后端设备供电,后端设备只有一台用作计量的电脑,配电箱离电脑距离十米左右.我在方案中只做了一级电源SPD,通流量为50千安,残压为1000V,响应时间几十微秒.根据GB 50057-94中对设备耐击穿电压的规定,残压应该不大于1500V.我所做的方案能满足规范中的规定,但我将方案送到防雷中心审核时,他们说只安一级电源SPD,不能对后端设备进行保护.但又说不清楚原因,我想请问在此输气站中安一级电源SPD行吗?若要安两级,第二级应安在什么位置?通流量多大?请多指教!
沙发
 楼主| 发表于 2004-8-10 20:46:00 | 显示全部楼层
请问为什么啊?我在上说了安一级的理由,有什么不对吗?请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2004-8-10 23:02:00 | 显示全部楼层
距离够吗???只有10米哦
你指的二级模块是什么意思,是说模块式电源SPD吗?
谢谢帮忙哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

下水道
 楼主| 发表于 2004-8-10 23:09:00 | 显示全部楼层
两级SPD距离是 10米吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
 楼主| 发表于 2004-8-11 18:14:00 | 显示全部楼层
谢谢大家帮帮忙哈,但我想各种电源SPD的工艺和技术不禁相同,其限制电压的能力也有高有低。如果1级就能把过电压牵制到安全水平范围内,就 没必要安装第二级、第三级。
   对了,老酒徒哥哥。我用的电源SPD是开关型的,我查看了资料限压型和开关型的确是10米左右。但你所说的SPD的残压不等于设备电源端口所承受的电压,并计算出了残压应为13.5KV,这个是以前我不知道的,请问13.5KV的残压是怎么计算出来的啊?
谢谢拉,帮帮忙哈!:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
 楼主| 发表于 2004-8-11 18:18:00 | 显示全部楼层
  刚下班回来,就来网上看看,没想到这么多哥哥给我指导,真是非常感动(实话)
小弟还有一事不明,两级SPD的距离,是指走线距离,还是两个SPD的实际距离。
我认为是走线距离。不知道对不对?谢谢在帮个忙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
 楼主| 发表于 2004-8-12 10:44:00 | 显示全部楼层
谢谢老酒徒哥哥有帮我忙哈!
    但我还是有一点不明白,你所计算出来的13.5KV指的是什么啊?是设备没装避雷器时,承受的过电压吗?你是按过电压为多少计算出来的啊?怎么算的呢??
救急啊!!!!我今天又要做方案,而且又是电源部分的,要是交不出,哎~~~~~又惨了!!!
哥哥在帮帮小弟!!!先谢过了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
 楼主| 发表于 2004-8-12 10:57:00 | 显示全部楼层
还没得到回答,心里急,就又多发了一扁!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
 楼主| 发表于 2004-8-12 11:38:00 | 显示全部楼层
你说的很对,我在防雷杂志上就看过通天哥哥的发言了,给我的感觉是他真是懂的多啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我要加油学习!!!请各位大哥多指教哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
 楼主| 发表于 2004-8-12 19:40:00 | 显示全部楼层
大哥不会吧,你还是学生??????????????????????????????
狂晕中!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报